光缆八字,光缆八字绑扎方法图解

通信工程光交箱安装规范

光交箱在传输管线工程中是经常用到的器件,以下为光交箱安装规范。

光交箱基座体积(144光交0.262m³,288光交0.354m³,576光交0.55m³),砂浆抹面(1:2.5):1.24m2

一、 光交箱安装的条件

1、工作温度在-40℃~+60℃。

2、相对湿度在≤95%(+40℃时)。

3、大气压力在70~106kPa。

4、箱体金工件与接地装置之间耐电压≥3000V(DC)1min不击穿、无飞弧。

5、箱体金工件与接地装置之间的绝缘电阻≥2×104M欧姆/500 V(DC)。

二、 光交箱箱体的安装

1、光交接箱安装位置应在在地形、地势安全平坦;

2、室外交接箱应才采用混凝土底座,底座与人(手)孔间采用管道连通,不得砌成通道式。底座与管道、箱体间应有密封防潮措施。

3、交接箱箱体的安装要求:

3.1交接箱安装必须坚实、牢固、安全可靠,箱体横平竖直,箱门应有完好的锁定装置,箱体底部与地面(或平台)用4个螺钉固定(根据不同箱体来定)。

3.2落地式光交箱的安装位置必须要保证箱门双向能完全打开,不能有杂物或建筑物挡住。

3.3交接箱装配应零配件齐全,端子牢固。

3.4交接箱编号、光缆及纤芯编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。

3.5光交接箱标签尺寸:90mm×30mm。字体字号为黑体,标题字号四号,正文字号五号,标签内容为光交名称、二维码,需粘贴在光交箱门内面上方。(详情请见《揭阳移动传输资源二维码标签规范V1.0(试行)》)

三、 光交接箱基座的安装要求

1、 基座高度可根据各地区地势情况而定。一般防雨的高度300mm为宜。

2、 交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米,但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管,不得采用小通道方式。

3、 交接箱基础浇筑:交接箱基础要求为10cm厚、150#的混凝土基础,浇基础前应清理杂物。

4、 交接箱基础砖砌体:砌体采用标号为100#的砂浆,砖砌体砂浆饱和度不底于80%,四周墙角、底边、窗口需要抹八字,墙体宽度为24cm。

5、 基座砂浆抹面:批荡在没有特殊的情况下一般采用标号为100#的砂浆,内批荡厚度达到1.5cm,外批荡厚度达到2cm,抹墙体要严密、贴实、光滑、不空鼓、无飞刺、无断裂。如井四周有泛水等特殊情况,要加大水泥标号和加厚外批或加防漏剂。

6、 基座预埋铁:穿钉的规格、位置符合设计规定,在交接箱的基座四角上有预先铸好的地脚螺丝(螺栓M12X30)用来固定交接箱。并在基座中央预留一个长方洞(822mm×622mm)作光缆的出入口。

7、 交接箱与基座接触处,应抹“八字灰”,以防进水。

四、 光交箱的接地规范

1、光交箱箱体接地

4.1.1选择两根50×50×1500(mm)的镀锌角钢和两根4×40(mm)的镀锌扁铁分别进行焊接在一起(分别用于箱体接地和加强芯接地)。

4.1.2接地装置需在距光交箱3-5米处挖深70cm,再将角铁进行埋深。

4.1.3将引入扁铁引至光交箱下,利用25平方的黄绿相间的铜芯线引至光交箱的接地处。

4.1.4焊接处应涂沥青。

4.1.5接地体连接线和卡箍要保证有可靠的电气接触。

4.1.6接地体与电力线焊接(用银化黄铜气焊条气焊)再引到地线排用螺丝连接。

4.1.7水平接地体焊接处应四面焊接,搭接处应大于250mm。

2、光缆加强芯接地

4.2.1光交接箱箱内光缆金属加强芯专用地线排需按上诉“1、光交箱箱体接地 ”要求进行接地;

4.2.2光缆加强芯必须按要求固定在光缆金属加强芯专用地线排上

注:在光交箱位于城市街道路口等不利于两侧进行埋深或不便距箱体3-5米外开挖的地方等情况,可酌情考虑箱体和加强芯接地的位置、方向、深度等。但原则上应按照上述接地要求来进行相关接地工作。

五、 光交接箱的密封方法

需对光缆进线孔做好密封保护,可采用\"非凝固型防火泥(SealingPutty)\"能有效的防止火、灰尘、潮气从人井内进入交接箱。也可采用玻璃胶、橡皮泥或专用合成密封材料进行封堵。使用的密封材料都必须具有凝结快速、不溶于水、温度性能好、不干燥龟裂等基本性能。

六、 混凝土配比如下图所示:

智能化弱电工程中光缆施工技术

一、光缆通信管道路由和位置的确定:

1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外),应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。

2、城区通信管道的位置,宜建筑在人行道下、高等级公路上的车道下,不宜建在快车道下。

3、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表1)。

4、城区内建筑通信管道的路由,必须经城管部门批准有红线图,否则严禁施工。

二、管道及人(手)孔建筑:

(一)管道:

1、通信管道使用材料主要有水泥管块、高密度聚乙烯(HDPE)波纹管或硬质聚氯乙烯(PVC)硬塑管等。PVC硬塑管应保证其直径在φ98/90mm以上;HDPE波纹管其直径在φ110/100mm以上。使用钢管、塑管时内径应一致。

2、在下列情况下宜采用塑管:

腐蚀情况较严重的地段;地下障碍复杂的地段;施工期限要求迅速复原的地段;塑管的接续宜采用承插法。采用承插法接续塑料管,其承插部分应涂粘合剂,应在距直管管口10mm处向管身涂抹,涂抹承插长度的2/3。塑料管的组群管间缝隙为10-15mm,接续管头必须错开,每隔2-3米设垫物支撑,并保证管群的整体形状统一。进入人(手)孔窗口部分的堵抹(喇叭口)不应凸出墙面,应终止在墙体内30-50mm处。

3、在下列情况下宜采用钢管:(注:钢管壁厚2.0mm以下时为薄壁钢管,2.0mm以上时为厚壁钢管。)

钢管附挂在桥梁上或跨越沟渠、有悬空跨度;埋深过浅或路面荷载过重;地基特别松软或有可能遭到强烈振动;有强电危险或干扰影响需要防护;在有腐蚀的地段采用钢管时,必须做钢管的防腐处理;钢管接续宜采用管箍法,两根钢管应分别旋入管箍长度的1/3以上,两端管口应锉成坡边,使用有缝管时应将管缝置于上方。

4、管道应建筑在良好的地基上,地基分天然地基和人工地基两种。天然地基:稳定性土质,不需人工加固的地基;人工地基:在不稳定的土质上必须经过人工加固的地基。加固方式有表面夯实、碎石加固、换土法和打桩加固法等。

5、管道的基础:基础是介于管道与地基中间的铆接结构,它支撑管道,把管道的荷重均匀传播到地基中,管道一般均应有基础,基础有混凝土基础和钢筋混凝土基础。PVC管4管以下,沟底应平整夯实。4管以上(含4管)应做混凝土基础,基础厚度为12公分。

6、敷设塑料管道时,塑料管孔组和排列的方式应与水泥管道的排列相同,为保证管孔排列整齐,间隔均匀,4孔以上(含4孔)塑料管群应每隔3.0米左右采用框架固定。

(二)人(手)孔:

1、在通信管道的分歧点、电(光)缆引上点、穿越公路、桥梁两端、交叉路口及转弯地点等,必须要建筑人(手)孔。

2、两人(手)孔间的距离不应超过120米,一般为100米。

3、人(手)孔有砖砌人(手)孔、钢筋混凝土人(手)孔等。一般电(光)缆引上点、支线及配线管道上可设置手孔。

4、人(手)孔应防止漏水,并应浇筑混凝土基础,当遇到土质松软或地下水位较高时,还应增设碴石地基或采用钢筋混凝土基础。

5、人(手)孔四壁为24cm墙、人孔净空高度为1.8米,手孔净空高度为1.1米。砖砌人(手)孔时,砖砌块横缝为15-20mm,竖缝为10-15mm。

6、人(手)孔内不得有其它管线穿越。

7、公路水沟中的手孔应建筑在水沟以外。

8、人(手)孔顶部应高出路面2-3cm。

9、子管管孔应按要求封堵。

三、管道埋设深度:

1、管道埋深(管顶至路面)不能小于0.8米。塑料管道敷设后,其管顶覆土小于0.8米时,应采取保护措施。如用砖砌加钢筋混凝土盖板或做钢筋混凝土包封等。

2、各种路面至管顶最小埋深要求:

普通土、硬土,市郊、村镇,沟、渠、水塘≥1.0米。半石质(砂砾土、风化石等)、市区街道、路肩、边沟≥0.8米。公路边沟中的管道埋深,难以达到0.8米时,假如水沟底采取砼全包封15公分,则管道埋深可≥0.5米。路边沟为全石质,管道可采用钢管,埋深0.4米,采取砼全包封。穿越铁路、公路≥1.2米。(公路路面、铁路路基面)穿越铁路、公路(国道、省道、市区主要街道)必须采用钢管,机械顶管作业除外。全石质、流砂≥0.6米。

3、管道的埋深,应保证管道进入人孔时管顶距离人孔上覆不得少于40公分,管孔底部距手孔底面净距不少于20公分。

4、管道沟回填:应每回填15公分,分层夯实,回填土应高出地面20公分。

5、管道敷设应有一定坡度,以利渗入管道内的地下水流向人孔,管道坡度可为3‰-4‰,不得小于2.5‰;如街道本身有坡度,可利用地势获得坡度。通常管道坡度有两种设置方法:即“一”字坡和“人”字坡。

6、人孔内不同方向的管道相对位置宜接近,相应管孔高差不宜大于0.5米。

7、通信管道与其它管线交越、埋深相互间有冲突且迁移有困难时,可考虑改变管道埋深。必要时,降低通信管道埋深要采取必要的保护措施(如砼包封、加混凝土盖板等),但管道顶部距路面不得小于0.3米。

8、引上管引入人(手)孔时,应在通信管道引入窗口以外的内壁上,在距上覆(盖板)下0.2-0.4米范围以内。

四、光缆配盘

1、施工单位在开工前,现场监理员应对运到工地的光缆、器材的规格、程式等进行外观检查,如发现异常应作重点检查。

光缆的外观检查,应首先检查缆盘包装是否损坏,然后开盘检查光缆外皮有无损坏,光缆端头封装是否良好。对于包装严重损坏或光缆外皮有损伤的,应做详细记录。工程所用光缆器材必须有产品质量检验合格证,应核对厂方提交的产品测试记录所列项目及指标,是否符合设计要求。

2、光缆开头检验时,应核对光缆外端的端别,并在缆盘上做醒目标注,敷设通信光缆时,北(东)为A端,南(西)为B端。光缆端别的识别:面对光缆截面,由领示色光纤按顺时针方向排列为A端,反之为B端。一般领示色标颜色顺序为蓝、桔(橙)、绿、棕、灰、白。

3、管道光缆配盘应根据复测路由计算出光缆敷设总长度及光纤全程传输质量要求,选配单盘光缆。配盘时,尽量选择使光缆落在人(手)孔内的余线不能过多。

4、光缆应尽量做到整盘敷设,以减少中间接头。

5、靠近设备侧的第1、2段光缆的长度应大于1公里。

6、应尽量将低衰减的光缆配盘置在80km以上的大长度中继段内。

7、管道光缆接头应避开交通道口,管道光缆与直埋光缆相接,接头必须设在人孔内,一个人孔内最多只能安装两个接头。

8、光缆配盘结果应填入“中继段光缆配盘图和表”中,同时按配盘图在选用的光缆盘上标明该盘光缆所在的中继段别及配盘编号。

五、光缆敷设1、一般规定(1)光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。(2)布放光缆时的牵引力应不超过光缆允许张力的80%,瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,主要牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。(3)光缆牵引端头可以现场预制。管道光缆或架空光缆可作网套或牵引头,为防止在牵引过程中扭转损伤光缆,牵引端头与牵引索之间应加入转环。(4)布放光缆时,光缆必须由绕盘上方放出,保持松驰弧形,光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。(5)光缆布放采用机械牵引时,应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选用集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方式。(6)机械牵引速度调节范围应在0-20米/分,调节方式应为无级调速,并具有自动停机性能。(7)布放光缆,必须严密组织并有专人指挥,有良好的联系手段,禁止未经训练的人员上岗和在无联络工具的情况下作业。(8)光缆布放完毕,应检查光纤是否良好,光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。2、管道光缆(1)按设计核对光缆占用的管孔位置,所用管孔必须清刷干净。(2)人工布放光缆时每个人孔应有人值守;机械布放光缆时拐弯人孔应有人值守。(3)光缆穿入管孔、管道拐弯或有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管,不得损伤光缆外护层,根据需要可在光缆周围涂中性润滑剂。(4)光缆一次牵引长度一般不大于1000米,超长时应采取盘“8”字分段牵引或中间辅助牵引。(5)光缆布放后应紧靠人孔壁,并留适当余量避免光缆绷得太紧(一般预留0.5-1.0米),逐个人孔将光缆放置在规定的托板上。(6)人(手)孔编号尾数为1#和5#的孔内预留余缆5-10米,接头孔内预留12米。(7)人孔内的光缆可采用纵剖塑料波纹管保护,并用黄色胶带缠扎牢固,缠孔间距300mm,并用扎带绑扎在电缆托板上。(8)光缆与子管端口采用PVC胶带缠绕密封,备用子管端口安装塑料塞子。(9)光缆在人孔内安装标志牌,在一个人孔内有进出局两条光缆时,光缆标志牌要有“进”、“出”分别标注。(10)塑料子管在管道中间不得有接头,在人孔内各伸出10-15cm。(11)接头处增设标石(一般适用于郊外管道光缆)。3、基站内光缆(1)布放基站内光缆,上下楼道及每个拐弯点应设专人负责,牵引保持光缆呈松驰状态,严禁出现打小圈和死弯。(2)进出光缆,在地下室内爬梯及走线架上应安装光缆进、出标志牌,在 ODF内一般采用红进、黄出PVC胶带包扎作标志。(3)光缆经由走线架、拐弯点应予绑扎。垂直上升段的绑扎间距不大于1.0m,上下走道或爬墙的绑扎部位垫胶管、避免光缆受侧压。(4)设备两侧预留光缆长度各20m ,预留光缆采用光缆预留箱盘绕安装在进线室的铁架或墙壁上。六、光缆接续1、一般规定(1)光缆接续前应首先核对光缆的程式、端别,检查纤芯的质量。(2)光纤接续的环境必须整洁,应在工程车或有遮盖物的环境中操作,严禁露天作业。(3)接续时采用专用清洁剂除去填充油膏,禁止用汽油清洁,开剥光缆外护层,不得损伤光纤。(4)在一个中继段内同一根光纤的接头衰减的双向平均值≤0.08db/个。2、光缆接续(1)光纤的接续采用熔接法。(2)光缆光纤接续线序按设计规定执行。(3)各盘光缆的金属护套、铠装等金属构件在接头处电气断开,光缆加强芯在接头盒连接可靠,电气绝缘好。(4)进局光缆的金属构件接保护地气,一般在光纤分配架上接单引保护接地。(5)光缆在接头处重迭12米,每侧各2米为接头盒内光纤盘留和接头损耗,余10米为预留,接头盒内余留光纤每侧不应少于0.8m。(6)余长光纤收容盘放,盘绕方向应一至,曲率半径符合厂家规定,接头部分应平直不受力。(7)管道光缆一般采用两端进线方式引入接头盒。(8)靠近交流电气铁道进行光缆接续作业时,应将光缆的金属构件临时接地,以保障人身安全。(9)接头盒内应放入袋装防潮剂和光缆接续责任(见下表)卡,光缆接头盒应平放在人(手)孔光电缆托板上,并用塑料绑带或塑料线绑扎固定。

七、光缆中继段测试

1、光纤特性测试(1)光纤特性测试的内容应包括:①光纤线路衰减;②光纤后向散射信号曲线。(2)测量和测试结果应符合以下要求:①单模光纤要求在单一模式状态下测量;②光纤衰减测量应取双向测量的平均值;③测量的光纤衰减平均值必须符合设计规定的指标,1310nm工作波长,光纤衰减应≤0.36db/km;1550nm工作波长,光纤衰减应≤0.22db/km;④测量结果应做详细记录,并填入规定的表格中。2、中继段光纤后向散射信号曲线应符合下列要求:(1)信号曲线无异常;(2)全程信号曲线打印记录。八、水泥砂浆与铁件:1、人(手)孔墙体与基础应结合严密、不漏水、结合部的内外侧应用1:2.5水泥砂浆抹“八”字。抹墙体与基础的内、外八字角时,应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无飞刺,无断裂等。2、手孔墙体用一级机制红砖砌筑,墙体的水泥砂浆应使用不低于75号的水泥砂浆,严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。水泥砂浆用砂应采用天然中砂,粒径≥0.35mm,砂中云母和轻物质按重量不得超过3%,砂中的泥土不超过5%,硫化物与硫酸盐不超过1%,不能含有杂草、树叶、木屑等。混凝土、水泥砂浆配合比见附表2。3、人(手)孔的内、外墙面宜用1:2.5水泥砂浆抹面,一般规定为:内墙抹面厚度为10-15mm,外墙抹面为15-20mm。4、人(手)孔内穿钉的规格、位置的预埋应符合设计规定。上、下穿钉应钉在同一直线上,允许垂直偏差不大于5毫米,间距偏差应小于10毫米。相邻两组穿钉偏差应小于20毫米。穿钉露出墙表应为50-70mm,露出部分应无砂浆附着物、无锈蚀、螺母应齐全有效。穿钉安装必须牢固,手孔内安装双边光缆托架。5、管道窗口宽度大于700mm时,或使用承重易变形的管材,如塑料管的窗口处,应加设过梁或窗套。6、人(手)孔口圈或盖板应完整无损,车行道人(手)孔必须安装车行道的口圈。九、管道的保护:管道穿过沟坎,坡度超过0.8米时,应砌石护坡。

最后,送给大家一份资料,《中国移动光缆线路工程验收规范光缆线路工程资料》,作为国内通信行业最大的甲方,中国移动对于光缆工程的施工与验收,技术规范是非常到位的。想要资料的,请给本文点“赞”和点“在看”,并在下方留言,我会把下载地址发给你,两日内有效。

oufu欧孚光缆厂:自承式光缆GYTC8S和ADSS光缆有什么不同

自承式光缆GYTC8S和ADSS的区别 网上有很多人搜索自承式光缆,自承式光缆的意思就是光缆的本身可以自己承重,这对光缆的技术要求就比较高,自承式光缆有两种,一种是adss自承式光缆,另一种是GYTC8S自承式光缆。今天小编就来给大家讲解一下这两种自承式光缆的区别。

ADSS光缆也叫自承式光缆、全介质自承式电力架空光缆;整根光缆是非金属的没有一点金属材质,适用于多雷电抗电磁干扰等环境下,ADSS自承式光缆采用松套层绞式结构,光纤套入由高模量聚酯材料制成的松套管中,套管内填充防水化合物。松套管围绕非金属中心加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯(PE)内护套,然后双向绞绕两层起加强作用的芳纶纱,最后挤制聚乙烯(PE)外套或耐电蚀(AT)外套。

ADSS自承式光缆的设计充分考虑了电力线路的实际情况,适用于不同等级高压输电线路。电压低于110KV采用PE护套,电压高于220KV采用抗电痕的AT护套,同时,ADSS自承式光缆跨距大,大跨距可达1500米,ADSS自承式光缆重量轻、缆径小、具有良好的抗拉性能,能适应恶劣的天气。

GYTC8S光缆也叫自承式光缆、八字形架空光缆、八字缆;光缆是将光纤套入高模量材料的松套管中,松套管填充阻水化合物。松套管保护一次涂覆光纤,钢绞线吊线,缆截面成8字形。

这就是这个光缆为什么起名字叫8字缆的原因,钢绞线自承架空、安装简单,降低施工成本,缆截面成8字形,钢绞线吊线,双面覆塑皱纹钢带—聚乙烯粘外护套。GYTC8S自承式光缆适用于短距离架空,跨距在几十米以内用此光缆。

欧孚光缆厂家位于东北老工业基地,专业生产自承式光缆,致力于光缆的品质保障,欧孚光缆厂员工一直秉承着不迟到,不含糊,不扯皮的价值观,为值得用心的客户,100%的真心付出!运营良心的光缆工厂,成就安心的欧孚品牌!

最全光缆线路工程验收标准规范

光缆是整个弱电结合布线的重要组成,也是传输信号的主干线路,没有光缆,就无法传输强大数据业务,光缆在弱电重要性可想而知。今天说下光缆线路工程的验收标准,在施工中一定要注意,按照光缆验收标准来施工,便于后期检查验收,达到交会付要求,具体验收细节如下。

1、 机房端

1、 入局光缆在进出孔、ODF架端要挂牌编号,标牌与竣工资料相符;

2、 进/出局光缆和用户光缆应全部检查光缆的预留长度、盘放安置、保护措施及成端质量。

3、 进/出局光缆内的金属构件在终端处要接地;

4、 入局光缆进出孔要用防火泥堵塞;

5、 光缆在槽道中布放应顺直,无明显扭绞、交叉,不得溢出槽道,拐弯适度,无死弯,光缆进出槽道部位应绑扎并有挂牌;

2、 交接箱

1、 交接箱装配应零配件齐全,接头排应无损坏,端子牢固,编扎好的成端光缆应在箱内固定,并进行对号测试和绝缘测试,漆面应完好。

2、 交接箱必须单设接地,接地线应符合设计要求,其接地电阻应不大于10欧姆。进入交接箱的光缆必须接地并挂标识牌。

3、 交接箱箱号、光缆编号的漆写(印)应符合设计要求,交接箱箱盖的内侧有光缆线路路由示意图。交接箱内跳纤布放合理、整齐,无接头且不影响模块支架开启;

4、 墙式交接箱的安装位置,应选择坚实、牢固、安全的墙面,交接箱底部距地平线、箱体距墙角应符合设计要求(包括室内交接箱);架空交接箱的安装,应根据设计要求采用H型杆,并加装工作平台;落地式交接箱的安装位置的选择箱体就位的坚固件必须牢固、安全、可靠,安装高度、防潮措施应符合设计要求。

5、 成端是否规范(要有余留,保证可随时调换,特别是主干光缆部分)

6、 交接箱下方光缆进出口、光缆引管上端必须进行防鼠、蚁处理。

3、 线路

架空杆路:

1、 架空光缆抽查的长度应不小于光缆全长的10%,沿线检查杆路与其他设施间距(含垂直、水平)、光缆及接头安装质量、预留光缆盘放、与其他线路交越、靠近供电线保护措施。

2、 电杆应按设计规定的杆距立杆。一般情况下,市区光缆线路的杆距为35~40m,郊区明线线路的杆距为45~50m。因地形特殊情况距离不要超过65米。

3、 竖立电杆应达到下列标准:直线线路的电杆位置应在线路路由的中心线上,电杆中心线与路由中心线的左右偏差应不大于50㎜,电杆本身应上下垂直。角杆应在线路转角点内移,水泥电杆的内移值为100~150㎜,木杆的内移值为200~400㎜,因地形限制或装撑木的角杆可不内移。终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100~200㎜。

4、 拉线装置应符合设计要求,拉线应采用镀锌钢绞线,拉线扎固方式以设计的材料为准进行实施。

5、 靠近高压电力设施及热闹市区的拉线,应根据设计规定加装绝缘子。绝缘子朝上的拉线上部长度应适量,但绝缘子距地面的垂直距离应在2m以上,拉线绝缘子的扎固规格应符合设计要求。人行道上的拉线宜以竹筒或木桩保护。

6、 拉线上把与水泥电杆应用抱箍法结合起来;与木杆可用捆缚法。

7、 号杆应按设计规定进行安装。号杆的字或牌的高度,最末一个字或杆号牌下边缘应距地面2.5m,杆号应面向街道。在同一个机房的配区风,应采用同一种方法书写。

8、 杆路与其他设施的最小水平净距应符合规定标准。即与消防栓净距1m,与地下管线为0.5~1m,与人行道边石距离0.5m,市区树木距离1.25m,房屋建筑距离2m,郊区树木距离2m,

9、 杆路与其他设施的最小垂直净距应符合规定标准。即在市内街道,最低缆线到地面的垂直净距为5.5m;在胡同(里弄)垂直净距为5m;公路上的垂直净距应高于5.5m;一般土路为4.5m;房屋建筑为0.6m;过河流时,最低缆线距离最高水位时最高桅杆顶为1m;

10、 杆路与电力设施的最小垂直净距应符合规定标准。与1kv以下电力线,最高线缆到供电线条的最小垂直净距为1.25m,1~10kv以下电力线最小垂直净距为4m,35kv以上必须在5m以上;与供电线接户线(带绝缘层)的净距为0.6m,与霓虹灯及铁架、电力变压器距离为1.6m。

11、 线路与电力线交越无法达到上述要求时,应使用专用的电力绝缘套管做好保护。

12、 挂钩的间距应为500㎜,允许偏差±30㎜,电杆两侧的第一只挂钩应各距电杆250㎜,允许偏差±20㎜。

13、 架空敷设后的光缆应平直,无扭转,无机械损伤。光缆每隔5杆档作一处杆弯预留,预留在电杆两侧的挂钩间下垂250~300㎜,并套塑料管保护。

14、 线路转弯、过路时必须挂标识牌,内容必须符合运营商甲方的要求。

管道:

1、 敷设管道光缆的孔位应符合设计要求。

2、 管道光缆抽查数为人井总数的10%,检查光缆及接装潢的安装质量、保护措施、预留光缆的盘放以及管口堵塞、光缆及子管标志。

3、 直埋式光缆应全部沿线检查其路由及标石位置、规格、数量、埋深、面向以及加固保护措施。

4、 在孔径大于等于90㎜的水泥管道或塑料管理内,应一次敷足三根或三根以上的子管。

5、 子管不得跨井敷设,在管道内不得有接头,子管管孔应按设计要求封堵。

6、 敷设管道光缆的曲率半径必须大于光缆直径的20倍。

7、 以人工方法牵引光缆时,应在井下逐段接力牵引。绕\"8\"字敷设时其内径应不小于2m。

8、 敷设后的光缆应靠人井壁,以扎带绑扎搁架上,保持平直,无交叉、扭转,无明显刮痕和损伤。

9、 敷设后的光缆接头留长应按设计要求预留,在出管孔150㎜以内不应作弯曲处理。

10、 敷设后的光缆在每一个人井内应及时挂标识牌,内容按甲方规定的标准进行填写。

11、 光缆通过白蚁危害地段时,应根据设计要求采取防护措施。

12、 子管施工工艺是否符合规范或设计要求;主要内容有:(1)塑料子管规格型号;(2)占用管孔位置;(3)子管在人(手)井中留长及标志;(4)子管敷设质量;(5)子管堵头及子管口盖的安装;

13、 光缆的接续与封装:

1、 接续套管的型号规格、程式应符合设计要求。

2、 光缆加强芯的连接应根据接头盒的结构夹紧、夹牢,并能承受与光缆同样的拉力。

3、 光纤接续损耗应符合设计要求。

4、 接头盒的安装:1)吊挂式架空光缆接头两端的光缆应做伸缩弯,两端的预留光缆应盘放有邻杆上,2)管道光缆接头必须安装在人井正上方的光缆接头盒托架上,接头光缆应紧贴人井壁或人井搁架,盘成\"O\"型圈,并用扎线固定。注意\"O\"型圈的曲率半径不得小于光缆直径的20倍。

5、 光缆接头盒必须绑扎牢固,分支出来的每一根光缆,必须挂有甲方的标识牌,内容必须符合要求。

4、 测试

1、 中继段光纤线路时应对每根光纤都进行测试,验收时测试数量应不少于光纤芯数的25%。

2、 中继段光纤背向散射信号曲线竣工时应对每根光纤都进行检查,验收时抽测数量应不少于光纤芯数的25%。

3、 多模光纤的带宽及单模光纤的色散竣工及验收测试按工程要求确定。

4、 接头损耗的核实,应根据测试结果考虑光纤衰减。

5、 测试指标:一般单个接头点损耗值应不大于0.08dB、中继段平均损耗值应在:0.15~0.25 dB/Km范围内。

1) 架空部分标准:1、核对杆路走向、电杆拉线(撑杆)埋设位置、杆高杆距、拉线程式、光缆接头位置、余留光缆位置、杆路总长度等与竣工图纸一致。2、光缆与吊线无交叉,钢绞线的垂度小于30厘米,挂钩间距均匀且为50厘米(正负2厘米)。3、光缆横过电杆点要余留滴水弯,滴水弯底部距离钢绞线15-20厘米;横过特殊杆时,光缆应加套软管保护。4、光缆接头处每侧预留15米(正负2米),接头及余缆要捆扎好,固定于电杆上并挂牌标记,接头盒应将热缩管向下垂直固定在电杆上,遇电杆为横跨电杆,接头盒应摆放在靠路的另一侧。5、光缆每500米或有需要的地方(横跨马路前一条电杆、引上井/杆、接入机房外等)要有盘留,盘留不小于20米;盘留光缆应使用7*2.2钢绞线进行辅助固定,辅助线与电杆成45度。6、光缆横跨马路架空净高不低于6米,横跨国道净高不低于7米,并在马路中间吊线上悬挂注意安全的标识或警示牌;7、近路电杆、拉线影响线路及交通安全,要做反光标识处理,有条件的要砌电杆护墩保护。8、光缆挂牌要求:引上杆、接头处、转弯角、横跨马路电杆、盘留处必须挂牌;单条钢绞线单缆每5条杆挂一个牌;多条缆共用一条钢绞线要求每条杆都必须需挂牌。挂牌位置应在距离电杆水平距离30-50厘米处挂牌。9、光缆引上引下应绑扎牢固,采用子管进行保护,子管顶部距离钢绞线50厘米,引上处应采用钢管进行保护,钢管露出地面3米(正负20厘米),钢管与地下PVC管连接处应用水泥进行包封。10、光电缆同杆路敷设应上下分离,距离不小于30厘米,且光缆吊线应位于电缆吊线之上。11、架空光缆的固定、余线的绑扎、挂牌均采用套索铁线,不能用其他材料代替;光缆弯曲半径大于光缆直径的20倍。12、新立电杆应喷有电信LOGO和电杆编号,区分7、8、9米杆定喷号位置。13、架空光缆与电力线交叉处应采用硅芯绝缘管对光缆进行保护;架空光缆与电力线平行(少于规范要求距离)的地方,必须采用硅芯绝缘管对光缆进行保护。(二)管道部分标准:

1、核对管道路由走向及长度与竣工图纸一致;管孔原则上按设计位置占用,管孔占用位置与竣工图纸一致。2、光缆在管井内靠井壁固定在托架上,无托架则需使用膨胀钩,要求膨胀钩的钩朝下,光缆固定在膨胀钩的外侧。3、光缆在管井内需用红色套索铁线挂光缆缆牌标记,单盖人井挂1个牌,双盖人井两边各挂1个。4、光缆接头处每侧预留10米(正负2米),余缆要捆扎整齐并捆扎于托架上(无托架,使用膨胀钩成三角固定),接头应固定在光缆维护部门核准的接头架上。5、光缆每500米或有需要的地方(跨桥梁/沟渠处等)要有盘留,盘留长度为15-20米。6、光缆在管井内不能与其它缆线缠绕交错。7、地下室余缆盘绕整齐,盘绕直径0.8米(正负0.2米)并竖直在线梯上方,牢固地放置。8、子管敷设要求采用三色或者四色满容量敷设,多根子管按颜色顺序排列全路径一致,子管出管孔(PVC大管孔)口余留15-20厘米,空余子管需用子管塞进行封堵。9、井内光缆的固定、余线的绑扎、挂牌均采用套索铁线,不能用其他材料代替;光缆弯曲半径大于光缆直径的20倍。10、验收时发现有人井、井圈损坏,井盖丢失等附属设施不足等问题,要在验收报告中体现出来。

(三)光缆成端部分标准1、核对光缆成端按设计安装整齐牢固,现场与竣工图纸一致。2、光缆配线架(ODF)应接地良好,必须安装牢固、整齐,光缆开剥段到熔接盘必须软管保护,光缆纤芯熔接盘摆放稳固,纤芯熔接点在热缩管内中心位置,纤芯盘纤整齐无损伤。3、光缆交接箱:光缆施工完毕,必须对光缆交接箱的光缆进出口用胶泥等物品进行堵塞,光缆在光交箱内必须用钢箍固定;从光缆开剥端至终端盒部分的光纤用塑料软管过渡连接,走线要合理美观。4、光终端盒(OTB)必须安装在室内固定的物体上,光缆在OTB内必须用钢箍固定;从光缆开剥端至终端盒部分的光纤用塑料软管过渡连接,不能任意移动,要有防雷措施。5、ODF架尾纤余长盘绕整齐,并按ODF架实际情况做适当保护。6、加强芯接地正确,加强芯需接独立保护地。7、新建光缆工程中引入机房机架的光缆原则上采取加强芯为非金属介质的室内光缆。8、光缆应在入口处、走线架转角处、ODF架上方与走线架之间明显的位置挂牌。9、光缆在室内与天花板交汇引落时,应用塑料管包封。

五、光缆布线直埋铺设有什么要求

1) 光缆布放前,应对施工及相关人员就施工应注意的事项进行适当的培训,如放线方法要领和安全等内容,并确保施工人员服从指挥。

2) 核定光缆路由的具体走向,铺设方式,环境条件及接头的具体地点是否符合施工图设计。

3) 核定地面距离和中继段长度。

4) 核定光缆穿 越障碍物需要采取防护措施地段的具置和处理措施。

5) 核定光缆沟坎,护坎,护坡,堵塞等光缆保护的地点,地段和数量。

6) 光缆与其他设施,树木,建筑物及地下管线等最小距离要符合验收技术标准。

7) 光缆的路由走向,铺设位置及接续点应保证安全可靠,便于施工,维护。

8) 开挖缆沟前,施工单位应依据批准的施工图设计沿路由撒放灰线直线段灰线撒放应顺直,不应有蛇形弯或脱节现象。

9) 直埋光缆尝试要按标准要求进行挖掘。

10) 不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道铺设。

11)由于爬坡直埋光缆较重,且布放地形复杂,因此施工比较困难,所需人工较多,应配备足够人员

12) 沟底应平缓坚固,需要时可预填一部分沙子,水泥或支撑物。

13)光缆布放时,工程技术人员应配备必要的通信设备,如对讲机喇叭等。

14)光缆的弯曲半径应小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。

15)铺设时可用人工或机械牵引,但要注意导向和润滑。

16)机械牵引时,进度调节范围应在3~15m/min,调节方式应 无级调速,并具有自动停机性能。牵引时应根据牵引长度,地形条件,牵引张力等因素选用集中牵引,中间辅助牵引,分散牵引等方式。

17)光缆布放完毕,光缆端头应做密专卖店防潮处理,不得浸水。

18)铺设完成后,应尽快回土覆盖并夯实。

总结下,光缆施工完后一定及时做光缆挂牌,以便后面便识,并且做好光缆保护,防止被人为破坏。光缆是信号传输重要载体,是非常重要,保护好光缆完整性,就是保护好整个网络正常运行。