315谨记:同样是“国标”电缆,为何价格差这么多?

曾经,青海某线缆企业向青海省质量技术监督局备案了召回计划,决定召回2017年3月10日和2016年10月20日生产的两批电力电缆,因其绝缘收缩实验、护套失重实验和绝缘平均厚度实验、绝缘最薄处厚度实验项目不符合国家标准要求。

此举受到很多人点赞,毕竟有勇气召回的企业少之又少。如今两会期间,国家又多次强调质量问题,不知道会不会有其他缆企效仿上述召回做法。

有行业“老司机”透露,国内电缆企业90%以上都曾经卖过非标电缆,没什么不好意思说的。从2017年西安地铁事件开始,小部分企业认识到了问题的严重性,主动改变,开始坚持标产品。

大环境“允许”卖非标,你不卖,肯定是死;现在环境已经不允许了,你还在卖,那就是找死!现在全国各地、多个部门都在检查。其中,质监局的检查,可以分两个方向,对内反腐,对外检查;工商局则检查流通领域;还有其他的城建、国网南网通报等都在查。以前是一路绿灯,现在是一路红灯,还在钻,你的脑袋有多硬?

经常听到有电缆从业者抱怨:标的太难了,你说你是国标的,卖非标的也说他的是国标,结果价格比你的便宜10%还多,很无奈。

在这里,我们给大家回顾、总结下国标和非标的四轮交锋。

第一轮交锋,通过铜的重量算成本。开始的时候有效果,不过做国标的忽略了一个问题,你的铜是无氧杆,非标的却不是,当废铜和无氧杆的重量一样,废铜和无氧杆的价格却相差10%。所以国标电缆花大力气的宣传,最终失败了,国标和非标保底相差10%。

第二轮交锋,辅料上偷工减料。国家加大了电阻检查,同时对常规产品也加大了检查力度,非标电缆又开始在辅料上下功夫,如果说铜占了电缆的70%的成本,那么辅料成本占用20%左右,就是这20%的成本,如果用料稍微次点,和国标的就能相差了5%的价格。大家也看到了,最近很多被曝光的电缆,都是辅料上出现问题。

第三轮交锋,电线短米到电缆短米。其实,短米这个事情一直就存在,这个是最难查的。以前是BV上经常存在的,比如说95米线,98米线,或者90米的,现在因为检查项目增多,检查的产品已经全包含了,所以非标的又开始在这个方向上下功夫了。希望大家引起注意,100米减少1米,1%的利润出来了。

第四轮交锋,两边粗中间细。也就是说,两头的电缆都是国标的,中间部分是非标的,因此省去了很多成本,相应的电缆的价格就会低很多。你检测电缆总不能从中间截取吧,所以漏子就是这样被钻了。

目前来说,最担心的就是第四个,只要是使用单位和电缆生产企业一起隐瞒,根本没法查。难道要把电缆从地下挖出来测量吗?这个也是为什么同样说是“国标”,价格却相差这么大的原因。

最后和行业内人士分享:电线电缆最常用的33个国家标准,建议收藏!

1、标准编号:GB/T 5013-2008

名称:《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》

2、标准编号:GB/T 5023-2006

名称:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

3、标准编号:GB/T 9330-2008

名称:《塑料绝缘控制电缆》

4、标准编号:GB/T 12706-2008

名称:《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

5、标准编号:GB/T 12976-2008

名称:《额定电压35 kV(Um=40.5 kV)及以下纸绝缘电力电缆及其附件》.

6、标准编号:GB/T 11017-2014

名称:《额定电压110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》

7、标准编号:GB/T 18890-2015

名称:《额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》

8、标准编号:GB/T 22078-2008

名称:《额定电压500 kV(Um=550 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》

9、标准编号:GB/T 31840-2015

名称:《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆》

10、标准编号:GB/T 12527-2008

名称:《额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆》

11、标准编号:GB/T 14049-2008

名称:《额定电压10 kV架空绝缘电缆》

12、标准编号:GB/T 17048-2009

名称:《架空绞线用硬铝线》

13、标准编号:GB/T 12972-2008

名称:《矿用橡套软电缆》

14、标准编号:GB/T 19666-2005

名称:《阻燃和耐火电线电缆通则》

15、标准编号:GB/T 3956-2008

名称:《电缆的导体》

16、标准编号:GB/T 6995-2008

名称:《电线电缆识别标志方法》

17、标准编号:GB/T 32129-2015

名称:《电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料》

18、标准编号:GB/T 3048.10-2007

名称:《电线电缆电性能试验方法》

19、标准编号:GB/T 31723-2015

名称:《金属通信电缆试验方法》

20、标准编号:GB/T 30552-2014

名称:《电缆导体用铝合金线》

21、标准编号:GB/T 30085-2013

名称:《工业系统、装置和设备及工业产品 电缆和电线的标记》

22、标准编号:GB/T 18380.11-2008

名称:《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

23、标准编号:YS/T 888-2013

名称:《废电线电缆分类》

24、标准编号:GB/T 29782-2013

名称:《电线电缆环境意识设计导则》

25、标准编号:GB/T 8815-2008

名称:《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》

26、标准编号:GB/T 15065-2009

名称:《电线电缆用黑色聚乙烯塑料》

27、标准编号:GB/T 26171-2010

名称:《电线电缆专用设备检测方法》

28、标准编号:GB/T 28567-2012

名称:《电线电缆专用设备技术要求》

29、标准编号:GB/T 3048.1-2007

名称:《电线电缆电性能试验方法》

30、标准编号:GB/T 11327.1-1999

名称:《聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线》

31、标准编号:GB/T 12666.1-2008

名称:《单根电线电缆燃烧试验方法》

32、标准编号:GB/T 18015.2-2007

名称:《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆》

33、标准编号:SN/T 0232.1-2007

名称:《进出口电线电缆检验规程》

饱含情怀的收藏品!丰田酷路泽LC78最纯正越野 比大G开着还带劲

【佰咖汽车·进口新车资讯】兰德酷路泽系列是丰田非常著名的越野车系列。然而,无论是兰德酷路泽还是普拉多,经过多年的发展,似乎已经从纯工具车发展到了舒适豪华的越野车,但这并不意味着纯工具车已经被时代抛弃,LC70系列依然保持着纯正的血统,屹立不倒。本文介绍了丰田LC78,一款纯越野车。

酷路泽LC78 19款 4.0配置:标准 5245*1790*2115,轴距2980,离地距268,最小转向半径6.8m,整备质量2110-2320kg,毛重3200kg,油箱容量90+90,排量3956CC,最大功率228hp/5200rpm,最大扭矩36.7kgm/3800rpm,5速手档,分时四驱,225/95R16 轮胎,前碟刹,后鼓刹,ABS,VSC,EBD,BA,HAC,ATRC,两气囊,前后挡泥板,脚踏板,丝绒座椅,5座,数码钟,车窗除雾,AM,1扬声器,手动天线,加热空调,手抠箱带锁,后雾灯,镀铬前栅,涉水器,胎压监测。

由于其特殊的车辆结构,丰田LC78主要用于运输工作车辆,如人员运输车、救援车、工程车等。拥有多功能基因的丰田LC78经过最专业的改装,可以进化成为最专业、最可靠的跨国合作伙伴,优良的家族血统使得ARB研发的产品可以跨越整个LC7系列。现在大家都知道生产型号LC71、LC76、LC79和LC78,它们的很多外观产品都非常相似或通用。

LC78依然保留了第一代车型最原始的强劲风格。体型没有现代气息,就像一个长方形的铁盒。这种形状根本不考虑风阻系数。对于越野车来说,它能带来很好的视野。在恶劣的自然面前,生存是第一法则。由于其特殊的车辆结构,LC78主要用于军用车辆、救援车辆、工程车辆等运输车辆。由于其固有的越野基因,LC78可以稍加修改,以便在任何场合使用,甚至在战场上。

当一个人买了一台LC78时,他买的绝对不是一个代步工具,而是一个性能强大的越野机械,和饱含情怀的收藏品。越野是一个特殊爱好,我们不可以拿一般的汽车消费观念来衡量这台车。

为尊重原创,转载请标明出处,更多资讯请关注佰咖汽车。获取更多佰咖汽车新鲜资讯请点击下方<了解更多>。

你知道吗?国标并没有规定家用电线的直径下限

家庭装修,最常用的铜电线就是2.5平方、4平方和6平方这三个规格。

顾名思义,2.5平方的电线,就是铜芯直径为1.78mm的电线,其铜芯的截面面积为3.14*(1.78/2)²≈2.487≈2.5(m㎡)。

但问题来了:如果线径不足1.78mm,2.5平方的电线岂不就达不到标称的铜芯面积了?

这还真是个现实的问题吧,那么,国标对家庭装修常用的几种电线线径究竟有具体的规定吗?

你知道吗?答案还真没有。

秀巢网小编认真研究了一下两个国标:《GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》和《GB/T 3956-2008/IEC 60228:2004 电缆的导体》。

国标中已经去掉了对10平方以下电线的线径下限,只给出了上限值,就拿2.5平方的电线来说,只要铜芯线径不超过1.9mm,即使达不到1.78mm也是没关系的,如下图:

接着探讨:既然只给了上限值,电线生产厂家岂不就可以为所欲为了吗?

不是的,还有另一个规定,那就是对电线的电阻值给出了上限,如下图:

什么意思呢?以2.5平方铜线为例,如果你用的铜材非常好,线径可以低于1.78mm,但1000米长度的电线电阻不能高于7.41欧,反之,如果你用的铜材比较差,也不能用加大线径的办法来降低线阻,因为线径上限是1.9mm。

个人观点:这个做法看似偷懒,实则也属无奈之举吧,因为铜材的质量和价格确实不太稳定,如果把国标定的太严格,估计电线企业多数都难做到,所以,范围定宽点,让大小企业都有些机会,铜材质量稍差的,你就多用点铜,把线径做粗点,铜材质量好点的,你也别吃亏,线阻值能达到就行。

既然测量线径的意义已经降低了,那么,就要对电阻的测量更重视了。然而,我们知道,在不同的温度下,电线的电阻也是不一样的。

但国标中也提到了,在不同温度条件下的测电阻值,应以20度为标准,用温度校正系数进行修正,如下图:

为了去工地验收材料更简单一些,小编我就把去工地做验收的表格又进行了修改,尤其是对不同温度下的电阻值进行了温度系数校正,并升级成了如下两张表格。

有了这两张表格,无论春夏秋冬,我再去工地检测电线,为业主出具的数据就更有说服力了。比如昨天去工地验收电线时,实测100m的电线线阻是0.672欧,当时还给业主解释了半天,说阻值会受到温度的影响而发生变化,当时的室内温度大概在5度上下。

但是,这也并不一定意味着电线的线径真的可以随便低下去,以2.5平方电线为例,如果线径低于1.75mm,如果要把100m长的电线阻值控制在0.741欧以下,难度还是比较大的。

最后,对于咱老百姓家庭装修来说,建议电线一定要用靠谱的牌子,因为靠谱的牌子,铜材用量大,供应商稳定,价格也容易锁定,小厂子就难说了。

挤包绝缘耐火电力电缆技术指标特性

一、使用特性

1.1 电缆导体的最高温度:正常运行时为90℃,短路时(最长持续5s)为250℃。

1.2 电缆最小弯曲半径:单芯非铠装电缆为电缆外径20倍,单芯铠装电缆为电缆外径的15倍;三芯非铠装电缆为电缆外径的15倍,三芯铠装电缆为电缆外径的12倍。

二、产品表示方法

铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃内护套钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆,额定电缆8.7/10kV,三芯,标称截面积240mm2,铜丝屏蔽标称截面积25mm2,表示为:

WDZAN-YJSY23-8.7/10 3*240/25

三、导体

导体应符合GB/T3956-2008的第1种或第2种镀金属或不镀金属层退火铜导体,或是铝或铝合金导体。第2种导体可以是纵向阻水结构。

四、绝缘材料

绝缘应是交联聚乙烯、乙丙橡胶或类似绝缘混合料、高弹性模数或高硬度乙丙橡胶的一种挤包成型的介质。

五、屏蔽

电缆屏蔽应符合GB/T12706.2-2008第7章或GB/T12706.3-2008第7章的规定。

六、耐火隔离层

单芯电缆金属屏蔽外或三芯电缆的缆芯外应挤包或绕包具有耐火功能的隔离层(通常使用防火泥)。耐火隔离层外 绕包两层标称厚度为0.2mm的阻燃玻璃丝带或其它相当的非吸湿性阻燃材料。

七、金属铠装

电缆金属铠装应符合GB/T12706.2-2008第13章或GB/T12706.3-2008第13章的规定。

八、隔氧层

电缆挤制外护套前允许挤包一层高阻燃的隔氧层,隔氧层厚度不考核。

九、外护层

电缆外护套应符合GB/T12706.2-2008第14章或GB/T12706.3-2008第14章的规定,其中无卤低烟阻燃电缆的外护套料应符合GB/T12706.1-2008种ST8要求的无卤阻燃材料。

十、关键指标耐火试验

火源为带有文丘里混合器的喷嘴标称长度为500mm的带型丙烷气体喷灯。试验电压为导体和屏蔽之间的试验电压应等于电缆额定电压。

供火时间推荐为90min,试样在整个试验持续时间内施加规定电缆额定电压不击穿。试验结束后1小时内,对试样的完整性进行检查,应保持试验原始状态的情况下,给试样施加3.5U0的试验电压持续15敏不击穿。

  • 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。